Hola Federico,

Contestando a tus consultas:

- Las placas de fenólico se pintan con una pintura ingnífuga.

- Las bandejas son todas por abajo del piso técnico, haciendolas 
prolijas no son molestas y ordenan mucho los cables, que es justamente 
lo que queremos buscar.

- El proyecto está diseñado para 2 PDU trifásicas por rack, con lo cual 
el balanceo se puede hacer sin problema. Cada PDU estará alimentada de 
circuitos separados provenientes de las distintas UPS.

Cualquier otro aporte estamos a disposición.

Saludos y buen fin de semana a todos.

Firma HTML

*NICOLAS GRAIZER*

-

	

<https://www.instagram.com/rocstar.tv/> 
<https://www.facebook.com/rocstar.contenidos> 
<https://www.youtube.com/channel/UC_RCfIZtL7CSNWRnL96VV8g> 
<https://twitter.com/rocstar_tv> 
<https://www.linkedin.com/company/rocstar-tv/>

*www.syt.com <https://www.syt.com> |www.rocstar.tv <https://www.rocstar.tv>*

  * Suipacha 128 piso 2º "C", CP 1008
    Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
  * Oficina: +54 11 4138-1800
  * ngraizer en syt.net

	<https://www.syt.com/> <https://www.rocstar.tv/>

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente.

El 19/8/22 a las 00:20, Federico Kearney (WN Internet SRL) escribió:
>
> "Se montara un piso técnico con una altura aproximada de 20cm, el 
> mismo estará sobre placas de fenólico para reforzar el piso actual."
>
> Yo rechace el piso tecnico de fenolico por no ser ignifugo. Los 
> seguros se ponen tensos con este tema.
>
> "Se instalaran sistemas de bandejas para el tendido de los cables 
> eléctricos y otro por separado para el cableado de interconexión de 
> cobre y FO."
>
> Pones bandejas, aereas? para que pones el piso tecnico si pones 
> bandejas? o bandejas abajo del piso? son re molestas abajo del piso y 
> despues tiran los cables por cualquier lado; si las bandejas son por 
> el piso, quizas es un costo que se puede ahorrar.
>
> "Se instalar un tablero eléctrico con disyuntoressuper inmunizados y 
> llaves térmicas marca Schneider para los circuitos de alimentación 
> trifásica de cada rack."
>
> Los equipos de red profesionales tienen doble fuente, eso es para 
> tener dos lineas de alimentacion. Eso es, dos zapatillas, una de cada 
> lado del rack, y cada una a una UPS
>
> Como la red electrica es trifasica, y son dos circuitos, la unica 
> opcion de tener la carga balanceada es usar UPS tri-mono; entrada 
> trifasica salidamonofasica, no hagan la pavada que hicieron en napros 
> que me canse de discutir en su momento. Despues tenes que corregir el 
> FP como un gil, tenes problemas mecanicos en el generador y bla bla bla
>
>
>
>
>
> El 18/8/2022 a las 16:31, Hernan Arcidiacono escribió:
>> Buenas:
>> Adjunto la minuta y la estimación presupuestaria de la ampliación 
>> aprobada. ¡Felicitaciones a todos por la decisión!
>>
>>
>> Hernán ArcidiáconoCTO
>>
>> Directo: 5411 5031 6411
>>
>> <https://www.youtube.com/channel/UCyYudfbUubvOjuFBTYJCOeg><https://www.linkedin.com/company/iplan-telecommunications/>
>>
>> ------------------------------------------------------------------------
>> *No Imprimas Digitalizá*
>> ------------------------------------------------------------------------
>> ESTE MENSAJE ES CONFIDENCIAL. Puede contener información amparada por 
>> el secreto profesional. Si usted ha recibido este e-mail por error, 
>> por favor comuníquenoslo inmediatamente vía e-mail y tenga la 
>> amabilidad de eliminarlo de su sistema; no deberá copiar el mensaje 
>> ni divulgar su contenido a ninguna persona. Muchas gracias. THIS 
>> MESSAGE IS CONFIDENTIAL. It may also contain information that is 
>> privileged or otherwise legally exempt from disclosure. If you have 
>> received it by mistake please let us know by e-mail immediately and 
>> delete it from your system; should also not copy the message nor 
>> disclose its contents to anyone. Many thanks.
>>
>> NSS S.A. – IPLAN | CUIT: 30-70265297-5 | IVA Responsable Inscripto | 
>> Ingr. Brutos: 901-033512-0 Inscripción I.G.J.: 24/02/1999, N° 2588, 
>> libro 4, tomo - Sociedades por Acciones | Sede Social:Reconquista 865 
>> 2° Piso, CABA 
>> <https://maps.google.com/?q=Reconquista+865+2%C2%B0+Piso,+CABA&entry=gmail&source=g>C1003ABQ
>>
>> Ley 25326 - art.27. - inc. 3. El titular podrá en cualquier momento 
>> solicitar el retiro o bloqueo de su nombre de los bancos de datos a 
>> los que se refiere el presente artículo.
>>
>> Decreto 1558/01 - art. 27. - 3er. párrafo. En toda comunicación con 
>> fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo 
>> electrónico, Internet u otro medio a distancia a conocer, se deberá 
>> indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del 
>> dato de solicitar el retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre 
>> de la base de datos. A pedido del interesado, se deberá informar el 
>> nombre del responsable o usuario del banco de datos que proveyó la 
>> información.
>>
>> El titular de los datos personales tiene la facultad de ejercer el 
>> derecho de acceso a los mismos en forma gratuita y a intervalos no 
>> inferiores a 6 meses, salvo que se acredite un interés legítimo al 
>> efecto conforme lo establecido por el artículo 14, inciso 3 de la ley 
>> 25326.-
>>
>> La Agencia de Acceso a la Información Pública , órgano de control de 
>> la ley Nº 25.326, tiene la atribución de atender las denuncias y 
>> reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las 
>> normas sobre protección de datos personales.
>>
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napbue/attachments/20220819/2a92bf2d/attachment-0001.html>


Más información sobre la lista de distribución Napbue