    Estimados CT:
    
    Les remito informe del incidente ocurrido durante la mañana del día
    de la fecha que ocasiono la caída de Servicios de Google y Akamai.
    Durante la mañana 8:20 se produjo el corte de suministro eléctrico
    en una gran zona del microcentro, donde está  ubicado CABASE.
    Desde ese momento hasta las 9:00 CABASE estaba operando normalmente
    con el suministro eléctrico generado por los Generadores hasta que
    salieron de linea AKAMAI y algunos caches de GOOGLE.
    
    La subestación Eléctrica que alimenta a CABASE esta conectada a dos
    caminos separados de media tensión. Uno de estas conexiones presento
    desperfecto lo que provoco el funcionamiento intermitente de la
    Subestación lo que provocaba la entrada y la salida de energía en
    los circuitos eléctricos de CABASE y por lo tanto el prendido y
    apagado de los Generadores.
    Ante estas intermitencias uno de los circuitos de Aire Acondicionado
    que refrigera la línea de RACKS de AKAMAI y del peer de Google en
    SyT dejo de tener refrigeración por lo que se opto por apagarlo para
    evitar daños en los equipos .
    Esto ocurrió, aproximadamente a las 11:40.
    
    La interrupción duro hasta que se logró iniciar un arranque seguro
    de los Equipos de Aire, se bajo la temperatura del pasillo,
    procedimiento que se extendió por espacio de 40 minutos.
     
    Adicionalmente les comento que ante la inminencia de cortes
    intermitentes de Energía, SyT ha alquilado un equipo adicional de
    Generación de Energía que estará instalado en la puerta del edificio
    desde mañana, hasta que se pueda instalar el Nuevo generador
    adquirido en Noviembre que genera una potencia de 500 KVA,
    equivalentes a la potencia de la subestación instalada en CABASE. 
    Todas estas acciones como la instalación de los Aires Acondicionados
    en RCN hace una semana están orientadas a morigerar los efectos de
    los cortes de energía y la alta temperatura y los efectos que
    genera.
    
    Agradecemos su colaboración informando a los miembros.
    
    Saludos cordiales.
    
    -- 
      
      Firma Gmail
      
        
          
             
              
              Hernan
                  Moguilevsky |
                Supervisor NOC  
              Suipacha
                128 - 3 "F" -
                Tel: (+5411) 5263-7456 ext. 109 