[NAP CABASE LPL] UPS-APC-5000(UPS7-NAP-IXP)
Andres Barbieri
barbieri en cespi.unlp.edu.ar
Lun Oct 3 10:24:45 -03 2022
Tendés idea del costo de las baterías y pasanos el costo del
mantenimiento que en principio lo harían Uds? Supongo que con eso
alcanza para aprobarlo en el NAP. Hay que desarmar 2 battery packs y
volverlos a armar con baterías nuevas. Las baterías viejas, se las
llevan Uds. ? JEL Plat. se las toma ? Sabés si JEL Plat hace el recambio
? La otra es que le llevemos los cartuchos (Battery packs) a JEL Plat y
ellos le reemplacen las baterías.
Gracias,
&res-
On 29/9/22 14:28, Enrique Perez Di Salvo wrote:
> Hola Andres!
>
> Nosotros tenemos varios de la línea vieja y nueva. Hace poco les hicimos
> mantenimiento.
> Compramos en JEL Plat las PROBATTERY BSLA-1250-CPB. Si las compran,
> puedo coordinar el retiro y el reemplazo con gente nuestra.
> Aguardo comentarios.
>
>
> El jue, 29 sept 2022 a las 13:53, Andres Barbieri
> (<barbieri en cespi.unlp.edu.ar <mailto:barbieri en cespi.unlp.edu.ar>>) escribió:
>
> Hola:
>
> No estoy consiguiendo que me presupuesten el trabajo. A quien se lo
> pedí me indica que no le pasan el precio de las baterías.
>
> Estamos medio en el horno porque ahí esta gran parte de los miembros
> del
> IXP LPL. Si tienen un contacto para hacer el mantenimiento, les
> agradezco.
>
> SIno hacemos el corte y lo paso a otra UPS, pero nunca tuve
> respuesta de
> ninguno de los miembros a este e-mail:
>
> > Si no hay inconveniente algún día de la semana próxima a eso de
> las 8:00
> > hs se puede hacer el cambio.
> >
>
>
> Saludos,
>
> &res-
>
>
>
> On 24/6/22 10:30, Andres Barbieri wrote:
> > La UPS 1 del NAP/IXP
> >
> > Model: Smart-UPS SRT 5000
> > SKU: SRT5KXLI
> > Serial Number: AS1721172050
> > Firmware Revision: UPS 04.0 (ID1013)
> > Manufacture Date: 05/28/2017
> > Apparent Power Rating: 5000 VA
> > Real Power Rating: 4500 W
> > Battery SKU: APCRBC140
> >
> > Requiere cambio de los cartuchos de batería.
> >
> >
> > RBC Near end of life.
> >
> > Alguien del NAP/IXP se ofrece para hacerle mantenimiento?
> > Sino yo consigo un presupuesto.
> >
> > Habria que pasar un presupuesto por el cambio de los cartuchos de
> > bateria. LLeva 2 cartuchos. Los cartuchos creo que no los
> cambiaríamos,
> > salvo que estén en mal estado solo la linea de baterias internas.
> >
> >
> > Mientras tanto puedo pasar la carga a la otra UPS pero eso
> requiere un
> > corte ya que hay muchos equipos que no tiene doble fuente, como
> el caso
> > del router cisco 2811 que es que el que reparte las rutas.
> >
> > Si no hay inconveniente algún día de la semana próxima a eso de
> las 8:00
> > hs se puede hacer el cambio.
> >
> > &res-
> >
> >
> >
> >
>
>
>
> --
>
>
> *ENRIQUE PEREZ DI SALVO* | CTO
>
> Avenida 7 N° 1208 E/ 57 y 58 | La Plata
> Teléfonos: 0810-222-9477 / 445-3445
> e-Mail: enrique en wisp.com.ar <mailto:enrique en lpnk.com.ar> |
> www.wisp.com.ar <http://www.lpnk.com.ar/>
>
>