[NAP CABASE LPL] Fwd: UPS APC 5000

Andres Barbieri barbieri en cespi.unlp.edu.ar
Vie Oct 14 11:31:39 -03 2022


Bueno, se va a contratar el servicio y en breve se va a realizar el 
mantenimiento. Los tengo al tanto. Tengan en cuenta que hay muchos 
equipos conectados en la UPS que no tienen doble fuente. No sería 
necesario que exista un corte, ya que puede funcionar en modo bypass 
como lo esta haciendo ahora. pero las cosas pueden fallar.


Saludos,


&res-




On 12/10/22 11:08, Andres Barbieri wrote:
> 
>    Hola:
> 
>   Tengo pendiente el mantenimiento de las baterías de la UPS.
> Si están de acuerdo con el presupuesto lo hacemos.
> 
> 
> Saludos,
> 
> 
> &res-
> 
> 



Más información sobre la lista de distribución Naplaplata