Estimados Coordinadores,

Les remito informe del incidente ocurrido durante la mañana del día de la
fecha que ocasiono la caída de Servicios de Google y Akamai.
Durante la mañana 8:20 se produjo el corte de suministro eléctrico en una
gran zona del microcentro, donde está  ubicado CABASE.
Desde ese momento hasta las 9:00 CABASE estaba operando normalmente con el
suministro eléctrico generado por los Generadores hasta que salieron de
linea AKAMAI y algunos caches de GOOGLE.

La subestación Eléctrica que alimenta a CABASE esta conectada a dos caminos
separados de media tensión. Uno de estas conexiones presento desperfecto lo
que provoco el funcionamiento intermitente de la Subestación lo que
provocaba la entrada y la salida de energía en los circuitos eléctricos de
CABASE y por lo tanto el prendido y apagado de los Generadores.
Ante estas intermitencias uno de los circuitos de Aire Acondicionado que
refrigera la línea de RACKS de AKAMAI y del peer de Google en SyT dejo de
tener refrigeración por lo que se opto por apagarlo para evitar daños en
los equipos .
Esto ocurrió, aproximadamente a las 11:40.

La interrupción duro hasta que se logró iniciar un arranque seguro de los
Equipos de Aire, se bajo la temperatura del pasillo, procedimiento que se
extendió por espacio de 40 minutos.

Adicionalmente les comento que ante la inminencia de cortes intermitentes
de Energía, SyT ha alquilado un equipo adicional de Generación de Energía
que estará instalado en la puerta del edificio desde mañana, hasta que se
pueda instalar el Nuevo generador adquirido en Noviembre que genera una
potencia de 500 KVA, equivalentes a la potencia de la subestación instalada
en CABASE.
Todas estas acciones como la instalación de los Aires Acondicionados en RCN
hace una semana están orientadas a morigerar los efectos de los cortes de
energía y la alta temperatura y los efectos que genera.

Agradecemos su colaboración informando a los miembros.

Saludos cordiales.


-- 
[image: Logo CABASE] <https://www.cabase.org.ar/>

*Hernan Moguilevsky* | Supervisor NOC
Suipacha 128 - 3 "F" <https://goo.gl/maps/bpkHRVuKDzj> - Tel: (+5411)
5263-7456 ext. 109
www.cabase.org.ar
[image: Linkedin] <https://www.linkedin.com/company/cabase> [image:
Facebook] <https://www.facebook.com/CabaseAr/> [image: Twitter]
<https://twitter.com/CabaseAr> [image: Youtube]
<https://www.youtube.com/channel/UCFv0lo1ybgvDesRoFr1ZTTw>
_______________________________________________
Coordinadores mailing list
Coordinadores en listas.cabase.org.ar
http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/mailman/listinfo/coordinadores
-- 
*--*
*Juan Eduardo Vitale *| Vitanet | Movil: +54 261 4603684 / Skype: jvitale
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napmendoza/attachments/20210128/8ee65f3b/attachment.html>


Más información sobre la lista de distribución Napmendoza