[NAP CABASE POS] Reinicio de NAP Posadas
Marcelo Puerta
marcelo.puerta en mail.unam.edu.ar
Mar Sep 14 12:03:58 -03 2021
Siento mucho la demora en responder.
El día de ayer, se volvió a sufrir un corte de energía en el campus el
cual afecto a una de las UPS del datacenter. Los generadores de
emergencia no funcionaron como es debido provocando el apagón en todo el
datacenter.
El día de la fecha, hemos tenido una reunión con las autoridades de la
universidad que han ordenado que se alquile y se ponga operativo un
generador de emergencia, hasta tanto se instale y quede operativo el
nuevo generador adquirido.
El 13/9/21 a las 19:35, Dario Fernandez escribió:
> Estimados, se verificó que con los problemas de energía uno de los
> inversores quedó en falla, por el momento se paso todo al 1ro, mañana
> veremos de sacar para ver si se puede reparar y vamos a colocar de
> manera provisoria uno que tenemos en la empresa de backup hasta que
> nos den un diagnostico del mismo.
> Deberian estar todos los servicios activos.
> Saludos!
>
> *Lic. Darío Fernández
> Research SRL
> */Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE
> (0376) 154619600 (Personal)
> (0376) 154254938 (Claro)
> Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones/
>
>
> El lun, 13 de sep. de 2021 a la(s) 18:38, Dario Fernandez
> (dfernandez en researchsrl.com.ar <mailto:dfernandez en researchsrl.com.ar>)
> escribió:
>
> Estimados, estamos verificando que hay bastantes cortes de energía
> en la zona de la Universidad, y aparentemente no está conmutando
> bien los grupos electrógenos, por ese motivo se ven las caídas.
> Si bien contamos con UPS online, pero no son de autonomía
> prolongada, solo soportan lo necesario hasta que arranca el grupo
> electrógeno, pero si este está con problemas, no soporta la carga
> durante mucho tiempo.
> Aguardamos los comentarios de parte del personal de la
> Universidad, por si nos pueden dar mas información al respecto y
> si tienen alguna solución.
> Saludos!
>
> *Lic. Darío Fernández
> Research SRL
> */Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE
> (0376) 154619600 (Personal)
> (0376) 154254938 (Claro)
> Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones/
>
>
> El lun, 13 de sep. de 2021 a la(s) 17:17, NOC - Silica
> (NOC-Silica en datco.net <mailto:NOC-Silica en datco.net>) escribió:
>
> Estimados,
>
> Adjuntamos grafica de 3 caídas en el día de hoy, la última
> restableció a las 16:24hs GMT -3
>
> Aguardamos si registraron algún inconveniente,
>
> Saludos,
>
> **
>
> *Atentamente,*
>
> *Operador NOC LATAM
>
> *
>
> Tel. Arg: 0810-222-2842
>
> Tel. Chile: 800-262-600
>
> Tel. Internacional: +54-11-3984-3800
>
> San Martín 640 (CP 1004)
>
> Piso 2 - Microcentro, CABA, Argentina
>
> <https://www.silicanetworks.com/>
>
> silicanetworks.com <http://www.silicanetworks.com/>
>
> Este mensaje (incluyendo cualquier archivo anexo) es
> confidencial. Se prohíbe la copia, reproducción o divulgación
> total o parcial de este mensaje sin autorización de su remitente.
>
> *De:*NOC - Silica <NOC-Silica en datco.net
> <mailto:NOC-Silica en datco.net>>
> *Enviado el:* lunes, 13 de septiembre de 2021 16:41
> *Para:* napposadas en listas.cabase.org.ar
> <mailto:napposadas en listas.cabase.org.ar>;
> dfernandez en researchsrl.com.ar
> <mailto:dfernandez en researchsrl.com.ar>;
> marcelo.puerta en mail.unam.edu.ar
> <mailto:marcelo.puerta en mail.unam.edu.ar>
> *CC:* NOC - Silica <NOC-Silica en datco.net
> <mailto:NOC-Silica en datco.net>>
> *Asunto:* Reinicio de NAP Posadas
>
> Estimados,
>
> Detectamos un reinicio de NAP, podrían informarnos al respecto?
>
> Saludos,
>
> /Recordamos mantener la distancia mínima de 2mts. entre las
> personas que trabajan y el uso del tapabocas como así también
> el uso del alcohol en gel para el ingreso y egreso de nuestros
> nodos./
>
> /Nos cuidamos entre todos./
>
> **
>
> *Lucas Guerrero*
>
> Operador NOC
>
> 0810-222-2842 – Argentina
>
> 800-262-600 – Chile
>
> +54-11-3984-3800 – Internacional
>
> silicanetworks.com <http://www.silicanetworks.com/>__
>
> ―
>
> Este mensaje (incluyendo cualquier archivo anexo) es
> *_confidencial_*. Se prohíbe la copia, reproducción o
> divulgación total o parcial de este mensaje sin autorización
> de su remitente.
>
> *_Hicimos pasado, creamos futuro_**__*
>
> Este mensaje (incluyendo cualquier archivo anexo) es
> confidencial. Se prohíbe la copia, reproducción o divulgación
> total o parcial de este mensaje sin autorización de su remitente.
>
--
Puerta Marcelo
Área de Comunicaciones del Programa UNaM-Transmedia
Secretaría General de Extensión Universitaria
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
marcelo.puerta en mail.unam.edu.ar
Tel +54 376 448-0200 Int 280
Terminos y Usos de Correo Electrnico:
https://www.unam.edu.ar/images/unam/documentos/Terminos-y-Usos-de-Correo-electrnico.pdf
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210914/5942750a/attachment-0001.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.png
Type: image/png
Size: 18917 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210914/5942750a/attachment-0002.png>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image002.png
Type: image/png
Size: 8567 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210914/5942750a/attachment-0003.png>
Más información sobre la lista de distribución Napposadas