Si, por supuesto, Yo pedí que manden a admin de Cabase (Graciela) con copia
a mí, apenas Yo reciba, agrego a esta cadena.
Muy buen finde a todos.
Ale
El vie., 24 sep. 2021 18:35, Ernesto Golomb <ernesto.golomb en cabase.org.ar>
escribió:
> Podrás compartirla por acá también Ale?
>
> Gracias
>
>
>
>
>
> *De:* Alejandro Da Forno <adaforno en researchsrl.com.ar>
> *Enviado el:* viernes, 24 de septiembre de 2021 16:30
> *Para:* Hernan Seoane <hernan.seoane en cabase.org.ar>
> *CC:* Ernesto Golomb <ernesto.golomb en cabase.org.ar>; Nap Posadas <
> napposadas en listas.cabase.org.ar>; NOC CABASE <noc en cabase.org.ar>
> *Asunto:* Re: [NAP CABASE POS] [IXP-POS] Incidentes electricos
>
>
>
> Hola a todos, buenas tardes.
>
> Ya solicite a la administración de
> la empresa Enertik, que envíen la factura a Cabase por el inversor.
>
>
>
> Saludos y muy buen finde.
>
> * Lic. Alejandro DA FORNO*
>
>
>
> Av. Tomas Guido Nº 4435
>
> CP 3300 - Posadas - Misiones
>
> Tel. oficina: 0376-4440008
>
> 376-4759164 / 4246052
>
> Móvil: 376-4600200
>
>
>
>
>
>
>
> El mar, 21 sept 2021 a las 11:37, Hernan Seoane (<
> hernan.seoane en cabase.org.ar>) escribió:
>
> Gracias Ernesto
>
>
>
> Para tener dimensión de los gastos serian:
>
>
>
> - 24 MODULOS aprox unos $ 100.000 + iva
> - Inversor/cargador/ups de 5KVA (a la espera de presupuesto o
> factura)
>
>
>
> Dario, vos podes pasar los valores del inversor?
>
>
>
> Podemos aprobar por la lista, si estan de acuerdo, asi Graciela lo incluye
> en la próxima liquidación de Octubre.
>
>
>
> Gracias
>
> Saludos
>
>
>
> Hernan Seoane
>
> hernan.seoane en cabase.org.ar
>
>
>
> *De:* Ernesto Golomb <ernesto.golomb en cabase.org.ar>
> *Enviado el:* martes, 21 de septiembre de 2021 09:11
> *Para:* 'Nap Posadas' <napposadas en listas.cabase.org.ar>
> *CC:* 'NOC CABASE' <noc en cabase.org.ar>; 'Hernan Seoane' <
> hernan.seoane en cabase.org.ar>; dfernandez en researchsrl.com.ar
> *Asunto:* RE: [NAP CABASE POS] [IXP-POS] Incidentes electricos
>
>
>
> Buenas, los 24 módulos SPF/RJ45 de cobre tienen un costo estimado en 40
> USD cada uno.
>
>
>
> Apenas nos pasen el costo del inversor/cargador/ups de 5KVA, o se le
> repone a Research (contrafactura) o se compra uno nuevo (contra factura a
> CABASE), como prefieran.
>
>
>
> Les recuerdo que en la reunión quedamos en no usar el fondo de reserva,
> por lo que se utilizaría dinero de caja y se pasarían los gastos como
> Gastos Directos (en dos cuotas) a ser distribuidos en puntos nap del
> próximo mes.
>
>
>
> Slds.
>
> e.
>
>
>
>
>
> *De:* napposadas-bounces en listas.cabase.org.ar <
> napposadas-bounces en listas.cabase.org.ar> *En nombre de *Dario Fernandez
> *Enviado el:* lunes, 20 de septiembre de 2021 07:57
> *Para:* Nap Posadas <napposadas en listas.cabase.org.ar>; NOC CABASE <
> noc en cabase.org.ar>; Hernan Seoane <hernan.seoane en cabase.org.ar>
> *Asunto:* [NAP CABASE POS] [IXP-POS] Incidentes electricos
>
>
>
> Estimados, informamos que el dia lunes pasado, debido a inconvenientes en
> el suministro de energía eléctrica, se sucedieron unos problemas que
> afectaron equipamiento del IXP, entre ellos un switch Cisco 2960x donde se
> encontraban conectados los caches de Google, ocupando 12 puertos y varios
> socios que utilizan bocas de 10/100/1000 mbps.
>
> También fue afectado uno de las UPS inversores/cargadores de 5kva que
> alimentaba una linea de tomacorrientes de cada rack.
>
> En primera instancia, debido a que en el DC de Research contamos con los
> mismos inversores, y poseemos uno de backup, se procedió a reemplazar el
> que se quemó dejando operativa la segunda línea de alimentación de los rack.
>
> Se avisó al NOC de CABASE sobre el incidente y procedieron a despachar lo
> más pronto posible, 24 modulos SFP/RJ45 eléctricos, para ser colocados en
> el Switch Huawei s6720, para volver a vincular a todos los que estaban en
> el equipo Cisco.
>
> El mismo lunes quedaron operativos todos los socios vinculados a 10G
> incluido el transporte hacia RC, y los caches de Facebook.
>
> El dia martes, algunos socios que disponian de equipamiento de fibra
> pudieron dejar operativos sus vínculos con el Switch Huawei.
>
> El dia Jueves llegaron los módulos enviados por el NOC y se colocaron,
> dejando operativos al resto de los socios.
>
> Luego se procedió a verificar el funcionamiento de los caches de GGC,
> donde se encontró inconvenientes en poder levantar el vínculo
> LACP/eth-trunk/bonding con los servidores (4x1gbps) y con el software por
> lo que se procedió a reinstalar el SO según el procedimiento indicado por
> Google para estos casos.
>
> 2 servidores quedaron operativos el dia viernes y el tercero el dia
> sabado, quedando todo operativo.
>
>
>
> Respecto a los caches de Google (GGC), se encuentra en proceso de envío
> nuevos servidores desde hace unos meses, esto es para reemplazar los
> equipos actuales dado que se encuentran en EOS por parte de DELL. Por lo
> que una vez instalados los nuevos se realizará un vinculo de 20G y se
> liberan 12 puertos SFP+ del Huawei.
>
> Respecto del switch Cisco, al ser un equipo de hace varios años, no se
> consigue nuevo, solo se puede conseguir usado, y dado el crecimiento de
> tráfico general de los ISP, no tiene sentido reponer el mismo, si
> recomendamos a todos los socios que vean a futuro la posibilidad de
> conectarse con puertos SFP+ al switch Huawei. Y en caso de ser necesario
> buscaremos una alternativa superior con puertos de 40/100 gbps.
>
>
>
> Debido al inconveniente se debe reponer 24 módulos SFP a RJ45 Eléctricos
> al NOC de CABASE y un inversor/cargador/ups de 5KVA a Research.
>
>
>
> Dejo el link del equipamiento que hay que reponer
>
>
> https://enertik.ar/ups-online-inversor-de-corriente-cargador-de-baterias-mppt-paralelo-5000w
>
> Y los modulos seran informados por el NOC
>
>
>
> La metodología para estos casos le pido a Ernesto/Hernan que nos puedan
> informar, dado que puede ser con redistribución de puntos NAP, utilizando
> Fondo de Reserva, o alguna otra opción sugerida, para que la podamos
> aprobar.
>
> Cualquier novedad los mantengo al tanto.
>
> Saludos!
>
>
>
>
>
> *Lic. Darío FernándezResearch SRL*
>
>
> *Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE(0376) 154619600 (Personal)(0376)
> 154254938 (Claro) Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones*
>
> _______________________________________________
> Napposadas mailing list
> Napposadas en listas.cabase.org.ar
> http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/mailman/listinfo/napposadas
>
>
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210924/a0555bb4/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución Napposadas