[NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
egentile en transdatos.com.ar
egentile en transdatos.com.ar
Mie Ago 1 14:17:16 ART 2018
Sí, estuve revisando y podemos conectar las fuentes redundantes de facebook al rack de al lado. Lo haremos hoy a la tarde
De: "Ivan Chapero" <info en ivanchapero.com.ar>
Para: egentile en transdatos.com.ar
CC: "federico" <federico en wninternet.com>, "Lista de NAP CABASE" <naprosario en listas.cabase.org.ar>
Enviados: Martes, 31 de Julio 2018 15:15:37
Asunto: Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Por lo poco tolerante que es FB a los cortes de energia en caliente sugiero evaluar si se puede mudar una PSU de cada equipo a otro canal de energía por fuera de la UPS a cortar.
Priorizando evitar la interrupción de este proceso de auto-reparación, incluso podríamos esperar a que entre en servicio nuevamente para mayor recaudo.
Tengo en Arequito la segunda PSU del SW Huawei del NAP, se las envío entre Miercoles y Jueves.
Saludos.
El 31 de julio de 2018, 11:07, Ivan Chapero < info en ivanchapero.com.ar > escribió:
Emilio, para poner bien en contexto.
Hubo dos eventos, un corte total en el rango horario que menciono (21:10 a 21:30) y tras la reposición no volvieron los equipos de la térmica que menciona Fede.
El 31 de julio de 2018, 11:04, egentile en transdatos.com.ar < egentile en transdatos.com.ar > escribió:
BQ_BEGIN
Tal cual Fede Iván, nunca tuvo que haber una caida de ninguna de las 3 fases de carga ya que la ups es online. A eso iba con que me llamaba la atención el salto de térmica por sobreconsumo... porque eso está indicando que se cayó una fase de carga y la térmica te salta en el arranque/variación de corriente. Me parece que sea lo que sea apunta a una falla de ups, no a un problema de térmica.
voy a medir valores de termicas y valores de ups a ver si encuentro algo raro.
En el peor de los casos puede que sea necesario realizar un simulacro de corte para detectar realmente la falla
saludos
De: "federico" < federico en wninternet.com >
Para: "Ivan Chapero" < info en ivanchapero.com.ar >, egentile en transdatos.com.ar
CC: "Lista de NAP CABASE" < naprosario en listas.cabase.org.ar >
Enviados: Martes, 31 de Julio 2018 10:46:16
Asunto: Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Es la "Tira (1)" la que salto, pero no la termica de la zapatilla, sino la termica del tablero que esta contra las UPS grises.
Fijate que las cargas en la UPS esten balanceadas
En teoria, la ups es online, para lo que esta detras de la UPS nunca hubo un corte de luz, eso "es" cargador-inversor 24hs, los equipos nunca se debieron enterar de nada.
Para los equipos siempre hubo 220v, todo los manejes los sufrio la UPS a la entrada, no a la salida.
From: Ivan Chapero
Sent: Tuesday, July 31, 2018 10:38 AM
To: egentile en transdatos.com.ar
Cc: federico ; Lista de NAP CABASE
Subject: Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Emilio, creo que nunca tuvieron que soportar un arranque en caliente de todos los equipos. Haciendo un seguimiento de lo caído, no hay ningún chasis server que suelen tener un sobre-consumo en el arranque inicial.
Para identificarla podes usar el detalle dentro de este hilo de los dispositivos afectados y buscarle linea de tensión en común.
Un abrazo.
El 31 de julio de 2018, 9:38, egentile en transdatos.com.ar < egentile en transdatos.com.ar > escribió:
BQ_BEGIN
Fede
después te voy a llamar para que me comentes cuál fue la térmica, tiene que haber saltado por sobreconsumo lo que me parece medio raro.
De: "Patricio Seoane" < seoanep en is.com.ar >
Para: "federico" < federico en wninternet.com >, "Lista de NAP CABASE" < naprosario en listas.cabase.org.ar >
Enviados: Martes, 31 de Julio 2018 9:15:47
Asunto: Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Gracias Federico !!!!!!
Patricio Seoane
Internet Services SA
Tel 011-4781-7604
De: naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar [mailto: naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar ] En nombre de Federico Kearney (WNinternet)
Enviado el: martes, 31 de julio de 2018 12:45 a.m.
Para: Lista de NAP CABASE
Asunto: Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Solo debo acotar que no piso mas la peatonal de noche, creo que safe, pero que corri hasta el auto, corri lindo!
jajaja!
Saludos!
From: Ivan Chapero
Sent: Monday, July 30, 2018 11:43 PM
To: Lista de NAP CABASE ; Minetti NOC
Subject: Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Estimados,
gracias a la intervencion de Federico en el sitio, validamos una termica fuera de servicio. Se restablecieron todos los equipos caidos.
Solo quedo caido el peer BGP del FNA, reclamando a NOC de CABASE dado que tanto el switch L3 como los 4 servers responden OK.
Saludos.
El 30 de julio de 2018, 22:53, Ivan Chapero < info en ivanchapero.com.ar > escribió:
Estimados,
hasta el momento identifico estos equipos fuera de servicio:
* ROS-SWT-04 (Switch Dell Powerconnect), afectando los enlaces de:
Transporte L2L 10GE de Silica a RCN
TelVGG
IP-RED/Bunar
* ROS-ROU-01 , afectando todos los peerings BGP de los miembros.
* SWT-INTERNEXA, afectando el vinculo secundario de IXA a RCN.
Routers de miembros:
* ROS-ISS (Internet Services)
* ROS-TDC (Omar Anselmo Ripoll -TDC NET-)
* ROS-STE (Gualberto Jose Larrauri)
* ROS-ACH (Alvarez Cable Hogar)
El resto se valida estar operativo, pero verán igualmente trafico nulo por estar down ROS-ROU-01.
El 30 de julio de 2018, 22:23, Ivan Chapero < info en ivanchapero.com.ar > escribió:
Estimados,
luego del apagon en Rosario tengo un grupo de equipos caídos en la sala de Transdatos.
Estoy identificando todos ellos para analizar con la guardia del datacenter la causa.
Seguimos comunicados.
--
Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID: ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
--
Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID: ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
--
Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID: ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
--
Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID: ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
BQ_END
--
Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID: ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
BQ_END
--
Ivan Chapero
Área Técnica y Soporte
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID: ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20180801/ed782458/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución Naprosario