[NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Ivan Chapero
info en ivanchapero.com.ar
Mar Jul 31 10:38:52 ART 2018
Emilio, creo que nunca tuvieron que soportar un arranque en caliente de
todos los equipos. Haciendo un seguimiento de lo caído, no hay ningún
chasis server que suelen tener un sobre-consumo en el arranque inicial.
Para identificarla podes usar el detalle dentro de este hilo de los
dispositivos afectados y buscarle linea de tensión en común.
Un abrazo.
El 31 de julio de 2018, 9:38, egentile en transdatos.com.ar <
egentile en transdatos.com.ar> escribió:
> Fede
> después te voy a llamar para que me comentes cuál fue la térmica, tiene
> que haber saltado por sobreconsumo lo que me parece medio raro.
>
>
> ------------------------------
> *De: *"Patricio Seoane" <seoanep en is.com.ar>
> *Para: *"federico" <federico en wninternet.com>, "Lista de NAP CABASE" <
> naprosario en listas.cabase.org.ar>
> *Enviados: *Martes, 31 de Julio 2018 9:15:47
>
> *Asunto: *Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>
> Gracias Federico !!!!!!
>
>
>
> Patricio Seoane
>
> Internet Services SA
>
> Tel 011-4781-7604
>
>
>
> *De:* naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar [mailto:naprosario-bounces@
> listas.cabase.org.ar] *En nombre de *Federico Kearney (WNinternet)
> *Enviado el:* martes, 31 de julio de 2018 12:45 a.m.
> *Para:* Lista de NAP CABASE
> *Asunto:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>
>
>
> Solo debo acotar que no piso mas la peatonal de noche, creo que safe, pero
> que corri hasta el auto, corri lindo!
>
> jajaja!
>
>
>
> Saludos!
>
>
>
> *From:* Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>
> *Sent:* Monday, July 30, 2018 11:43 PM
>
> *To:* Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar> ; Minetti NOC
> <minetti en transdatos.com.ar>
>
> *Subject:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>
>
>
> Estimados,
>
> gracias a la intervencion de Federico en el sitio, validamos una termica
> fuera de servicio. Se restablecieron todos los equipos caidos.
>
>
>
> Solo quedo caido el peer BGP del FNA, reclamando a NOC de CABASE dado que
> tanto el switch L3 como los 4 servers responden OK.
>
>
>
>
>
> Saludos.
>
>
>
> El 30 de julio de 2018, 22:53, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
> escribió:
>
> Estimados,
>
> hasta el momento identifico estos equipos fuera de servicio:
>
>
>
> * *ROS-SWT-04* (Switch Dell Powerconnect), afectando los enlaces de:
>
> Transporte L2L 10GE de Silica a RCN
>
> TelVGG
>
> IP-RED/Bunar
>
>
>
> * *ROS-ROU-01*, afectando *todos los peerings BGP* de los miembros.
>
>
>
> * *SWT-INTERNEXA,* afectando el vinculo secundario de IXA a RCN.
>
>
>
> Routers de miembros:
>
> ** ROS-ISS* (Internet Services)
>
> * *ROS-TDC* (Omar Anselmo Ripoll -TDC NET-)
>
> * *ROS-STE* (Gualberto Jose Larrauri)
>
> * *ROS-ACH* (Alvarez Cable Hogar)
>
>
>
> El resto se valida estar operativo, pero verán igualmente trafico nulo por
> estar down *ROS-ROU-01.*
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> El 30 de julio de 2018, 22:23, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
> escribió:
>
> Estimados,
>
> luego del apagon en Rosario tengo un grupo de equipos caídos en la sala de
> Transdatos.
>
>
>
> Estoy identificando todos ellos para analizar con la guardia del
> datacenter la causa.
>
>
>
> Seguimos comunicados.
>
>
> --
>
>
> *Ivan Chapero**Área Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
> ivanchapero
>
> --
>
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
> ivanchapero
>
> --
>
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
> ivanchapero
>
> --
>
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>
>
>
--
*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
- Santa Fe - Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20180731/e28fa5e8/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución Naprosario