[NAP CABASE ROS] Facebook ROS-FNA afectado por corte de energía en sala Transdatos

Ivan Chapero info en ivanchapero.com.ar
Mar Jul 31 21:56:19 ART 2018


Estimados,
desde las 18hs el FNA esta nuevamente operativo.


Saludos.

El 31 de julio de 2018, 10:46, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
escribió:

> Estimados,
> realizamos el reclamo a FB. Nos confirman que tras un power-cycle forzado
> los FNA disparan un proceso de re-instalación de las imágenes del sistema
> en cada server.
>
> Por esta razón siguen sin atender luego de restablecerse la energía, es un
> procedimiento que estiman de 24hs aproximadamente.
>
> Dado que este tipo de evento no esta documentado y nunca nos ha sucedido
> (al menos en lo particular) es una info nueva creo a tener bien en cuenta
> para el SLA del IXP y sus caches asociados. Me refiero a la necesidad de
> energía de respaldo más long-term.
>
>
> Seguimos en contacto ante novedades.
>
> Saludos.
>
> --
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
> ivanchapero
> --
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
> - Santa Fe - Argentina
>
>
>
>
>
>
>
>


-- 

*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito