Estimados,
confirma Emilio que tras recrear corte a la entrada AC la UPS no presento
falla en modo batería con el nuevo banco.
Por suerte el modelo de equipo permitió el recambio del banco externo de
manera hot-swap sin salir de servicio la UPS, por lo que no deberían
registrar ningún tipo de reboot durante la ventana de trabajo.
Se han revisado las sesiones BGP y los uptime de equipos validando lo
mencionado.
En el transcurso de los días próximos se normalizara el cableado de las PSU
redundantes que fueron preventivamente derivadas a otras lineas de tension
para evitar hard-shutdown ante alguna eventualidad, sobre todo de los srv
de FB.
Podrán ver que igualmente las GGC drenaron trafico en el horario informado
dado que se creo, como corresponde, un ticket de mantenimiento con Google
para la ventana de trabajo. 3AM debería salirse del flag de mantenimiento
el cluster y retomar BW habitual de entrega.
Saludos.
--
*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*