[NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos
Ivan Chapero
info en ivanchapero.com.ar
Mie Ene 15 07:33:52 -03 2020
Estimados,
desde las 6:30 aprox perdimos de manera permanente acceso a varios equipos
del IXP-ROS.
Luego de recuperar parcialmente acceso a algunos 6:50 hay un grupo que
sigue down.
*Tuvimos un evento similar hace tiempo luego de un corte de energía de la
UPS, una térmica de la misma había saltado.*
*Podrán revisar en la sala que todas las líneas de carga de la UPS de
IXP-ROS se encuentren operativas?*
Al afectar, entre varios, al ROS-ROU-01 (Router CISCO de peering) las
sesiones BGP estan caidas.
Otros equipos que veo down: el SW de Federico, ACH-ROU-01... por si quieren
rastrear línea de energía en común.
Aguardo sus comentarios dado que no puedo comunicarme telefonicamente.
Saludos..
--
*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
- Santa Fe - Argentina