[NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos
Ivan Chapero
info en ivanchapero.com.ar
Mie Ene 15 09:42:56 -03 2020
Sergio, procedan si pueden en algún horario de baja prioridad de tráfico al
cambio de la línea de tomas y se pasan como puntos directos del IXP.
Saludos.
El mié., 15 ene. 2020 a las 9:31, <sdiab en transdatos.com.ar> escribió:
> Ivan, se dañó un Canal Tensión Rackeable, con térmicas (10 Tomas ), en el
> Rack CABASE.
>
>
>
> Por el momento se coloco una provisoria, hasta reponer una de las mismas
> características.
>
>
>
> Por favor, indicame si procedemos a instalar para luego facturar.
>
>
>
> Saludos.
>
>
>
> Sergio.
>
>
>
>
>
> *De:* Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
> *Enviado el:* miércoles, 15 de enero de 2020 09:19
> *Para:* Sergio Diab <sdiab en transdatos.com.ar>
> *CC:* Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar>; Minetti NOC <
> minetti en transdatos.com.ar>; Ing. María <mluisa en transdatos.com.ar>
> *Asunto:* Re: [NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos
>
>
>
> Sergio, veo todos los peers operativos. Cache de Google aún sin entregar
> contenido, le doy un par de horas para evaluar reclamo.
>
>
>
> Se tiene info de la falla? Para considerar en un próximo evento.
>
>
>
> Saludos.
>
>
>
> El mié., 15 ene. 2020 a las 8:50, <sdiab en transdatos.com.ar> escribió:
>
> Ivan, buen día.
>
>
>
> Por favor, podrás verificar que todos los servicios estén activos.
>
>
>
> Muchas gracias.
>
>
>
>
>
> *De:* naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar <
> naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar> *En nombre de *Ivan Chapero
> *Enviado el:* miércoles, 15 de enero de 2020 07:34
> *Para:* Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar>; Minetti
> NOC <minetti en transdatos.com.ar>; Ing. María <mluisa en transdatos.com.ar>
> *Asunto:* [NAP CABASE ROS] Falla Energia Transdatos
>
>
>
> Estimados,
>
> desde las 6:30 aprox perdimos de manera permanente acceso a varios equipos
> del IXP-ROS.
>
>
>
> Luego de recuperar parcialmente acceso a algunos 6:50 hay un grupo que
> sigue down.
>
>
>
> *Tuvimos un evento similar hace tiempo luego de un corte de energía de la
> UPS, una térmica de la misma había saltado.*
>
>
>
> *Podrán revisar en la sala que todas las líneas de carga de la UPS de
> IXP-ROS se encuentren operativas?*
>
>
>
> Al afectar, entre varios, al ROS-ROU-01 (Router CISCO de peering) las
> sesiones BGP estan caidas.
>
>
>
> Otros equipos que veo down: el SW de Federico, ACH-ROU-01... por si
> quieren rastrear línea de energía en común.
>
>
>
> Aguardo sus comentarios dado que no puedo comunicarme telefonicamente.
>
>
>
> Saludos..
>
>
> --
>
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
> ivanchapero
>
> --
>
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
> - Santa Fe - Argentina
>
>
>
>
>
>
>
>
> --
>
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
> ivanchapero
>
> --
>
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
> - Santa Fe - Argentina
>
>
>
>
>
>
>
>
--
*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
- Santa Fe - Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20200115/43c29b4b/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución Naprosario