Les remito informe del incidente ocurrido durante la mañana del día de
la fecha que ocasiono la caída de Servicios de Google y Akamai.
Durante la mañana 8:20 se produjo el corte de suministro eléctrico en
una gran zona del microcentro, donde está  ubicado CABASE.
Desde ese momento hasta las 9:00 CABASE estaba operando normalmente con
el suministro eléctrico generado por los Generadores hasta que salieron
de linea AKAMAI y algunos caches de GOOGLE.

La subestación Eléctrica que alimenta a CABASE esta conectada a dos
caminos separados de media tensión. Uno de estas conexiones presento
desperfecto lo que provoco el funcionamiento intermitente de la
Subestación lo que provocaba la entrada y la salida de energía en los
circuitos eléctricos de CABASE y por lo tanto el prendido y apagado de
los Generadores.
Ante estas intermitencias uno de los circuitos de Aire Acondicionado que
refrigera la línea de RACKS de AKAMAI y del peer de Google en SyT dejo
de tener refrigeración por lo que se opto por apagarlo para evitar daños
en los equipos .
Esto ocurrió, aproximadamente a las 11:40.

La interrupción duro hasta que se logró iniciar un arranque seguro de
los Equipos de Aire, se bajo la temperatura del pasillo, procedimiento
que se extendió por espacio de 40 minutos.
 
Adicionalmente les comento que ante la inminencia de cortes
intermitentes de Energía, SyT ha alquilado un equipo adicional de
Generación de Energía que estará instalado en la puerta del edificio
desde mañana, hasta que se pueda instalar el Nuevo generador adquirido
en Noviembre que genera una potencia de 500 KVA, equivalentes a la
potencia de la subestación instalada en CABASE.
Todas estas acciones como la instalación de los Aires Acondicionados en
RCN hace una semana están orientadas a morigerar los efectos de los
cortes de energía y la alta temperatura y los efectos que genera.

Agradecemos su colaboración informando a los miembros.

Saludos cordiales.

-- 
Firma Gmail
Logo CABASE <https://www.cabase.org.ar/>

*Hernan Moguilevsky* | Supervisor NOC
Suipacha 128 - 3 "F" <https://goo.gl/maps/bpkHRVuKDzj> - Tel: (+5411)
5263-7456 ext. 109
www.cabase.org.ar <https://www.cabase.org.ar/>
Linkedin <https://www.linkedin.com/company/cabase> Facebook
<https://www.facebook.com/CabaseAr/> Twitter
<https://twitter.com/CabaseAr> Youtube
<https://www.youtube.com/channel/UCFv0lo1ybgvDesRoFr1ZTTw>

------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/naptecbue/attachments/20210128/023bfdf0/attachment-0001.html>


Más información sobre la lista de distribución Naptecbue