Estimados, esta mañana alrededor de las 7 hs hubo un evento con la energía
en el IXP, en el lugar encontramos sin funcionar el inversor y las UPS
emerson con las baterias descargadas.

Provisorio se conecto directo a 220 lo que estaba conectado al inversor.
En nuestra oficina tenemos un inversor que estabamos por colocar en esta,
que estamos llevando para el IXP para dejar operativo.
Puede que necesitemos realizar un corte nuevamente para esto, pero no
queremos dejar sin UPS el IXP.

Asi mismo vamos a necesitar reemplazar las Baterias de las UPS emerson, voy
a realizar un relevamiento de las opciones ya que necesitan 8 baterias
internas cada una. O si colocamos otro inversor con baterias de GEL
directamente.



*Lic. Darío FernándezResearch SRL*


*Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE(0376) 154619600 (Personal)(0376)
154254938 (Claro) Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones*