Vamos a realizar un corte de energía para dejar operativo el inversor nuevo.
ETR 15 minutos
Saludos!
*Lic. Darío FernándezResearch SRL*
*Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE(0376) 154619600 (Personal)(0376)
154254938 (Claro) Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones*
El mar., 23 de jul. de 2019 a la(s) 08:58, Dario Fernandez (
dfernandez en researchsrl.com.ar) escribió:
> Estimados, esta mañana alrededor de las 7 hs hubo un evento con la energía
> en el IXP, en el lugar encontramos sin funcionar el inversor y las UPS
> emerson con las baterias descargadas.
>
> Provisorio se conecto directo a 220 lo que estaba conectado al inversor.
> En nuestra oficina tenemos un inversor que estabamos por colocar en esta,
> que estamos llevando para el IXP para dejar operativo.
> Puede que necesitemos realizar un corte nuevamente para esto, pero no
> queremos dejar sin UPS el IXP.
>
> Asi mismo vamos a necesitar reemplazar las Baterias de las UPS emerson,
> voy a realizar un relevamiento de las opciones ya que necesitan 8 baterias
> internas cada una. O si colocamos otro inversor con baterias de GEL
> directamente.
>
>
>
> *Lic. Darío FernándezResearch SRL*
>
>
> *Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE(0376) 154619600 (Personal)(0376)
> 154254938 (Claro) Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones*
>