[NAP CABASE POS] [IXP-POS] Incidentes electricos
Dario Fernandez
dfernandez en researchsrl.com.ar
Lun Sep 20 07:57:18 -03 2021
Estimados, informamos que el dia lunes pasado, debido a inconvenientes en
el suministro de energía eléctrica, se sucedieron unos problemas que
afectaron equipamiento del IXP, entre ellos un switch Cisco 2960x donde se
encontraban conectados los caches de Google, ocupando 12 puertos y varios
socios que utilizan bocas de 10/100/1000 mbps.
También fue afectado uno de las UPS inversores/cargadores de 5kva que
alimentaba una linea de tomacorrientes de cada rack.
En primera instancia, debido a que en el DC de Research contamos con los
mismos inversores, y poseemos uno de backup, se procedió a reemplazar el
que se quemó dejando operativa la segunda línea de alimentación de los rack.
Se avisó al NOC de CABASE sobre el incidente y procedieron a despachar lo
más pronto posible, 24 modulos SFP/RJ45 eléctricos, para ser colocados en
el Switch Huawei s6720, para volver a vincular a todos los que estaban en
el equipo Cisco.
El mismo lunes quedaron operativos todos los socios vinculados a 10G
incluido el transporte hacia RC, y los caches de Facebook.
El dia martes, algunos socios que disponian de equipamiento de fibra
pudieron dejar operativos sus vínculos con el Switch Huawei.
El dia Jueves llegaron los módulos enviados por el NOC y se colocaron,
dejando operativos al resto de los socios.
Luego se procedió a verificar el funcionamiento de los caches de GGC, donde
se encontró inconvenientes en poder levantar el vínculo
LACP/eth-trunk/bonding con los servidores (4x1gbps) y con el software por
lo que se procedió a reinstalar el SO según el procedimiento indicado por
Google para estos casos.
2 servidores quedaron operativos el dia viernes y el tercero el dia sabado,
quedando todo operativo.
Respecto a los caches de Google (GGC), se encuentra en proceso de envío
nuevos servidores desde hace unos meses, esto es para reemplazar los
equipos actuales dado que se encuentran en EOS por parte de DELL. Por lo
que una vez instalados los nuevos se realizará un vinculo de 20G y se
liberan 12 puertos SFP+ del Huawei.
Respecto del switch Cisco, al ser un equipo de hace varios años, no se
consigue nuevo, solo se puede conseguir usado, y dado el crecimiento de
tráfico general de los ISP, no tiene sentido reponer el mismo, si
recomendamos a todos los socios que vean a futuro la posibilidad de
conectarse con puertos SFP+ al switch Huawei. Y en caso de ser necesario
buscaremos una alternativa superior con puertos de 40/100 gbps.
Debido al inconveniente se debe reponer 24 módulos SFP a RJ45 Eléctricos al
NOC de CABASE y un inversor/cargador/ups de 5KVA a Research.
Dejo el link del equipamiento que hay que reponer
https://enertik.ar/ups-online-inversor-de-corriente-cargador-de-baterias-mppt-paralelo-5000w
Y los modulos seran informados por el NOC
La metodología para estos casos le pido a Ernesto/Hernan que nos puedan
informar, dado que puede ser con redistribución de puntos NAP, utilizando
Fondo de Reserva, o alguna otra opción sugerida, para que la podamos
aprobar.
Cualquier novedad los mantengo al tanto.
Saludos!
*Lic. Darío FernándezResearch SRL*
*Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE(0376) 154619600 (Personal)(0376)
154254938 (Claro) Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones*
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210920/c37b310b/attachment.html>
Más información sobre la lista de distribución Napposadas