[NAP CABASE POS] [IXP-POS] Incidentes electricos
Ernesto Golomb
ernesto.golomb en cabase.org.ar
Lun Sep 20 10:01:40 -03 2021
Tomando la información de este correo de Darío, completada la minuta de la reunión, la envío para su consideración.
Slds.
e.
De: napposadas-bounces en listas.cabase.org.ar <napposadas-bounces en listas.cabase.org.ar> En nombre de Dario Fernandez
Enviado el: lunes, 20 de septiembre de 2021 07:57
Para: Nap Posadas <napposadas en listas.cabase.org.ar>; NOC CABASE <noc en cabase.org.ar>; Hernan Seoane <hernan.seoane en cabase.org.ar>
Asunto: [NAP CABASE POS] [IXP-POS] Incidentes electricos
Estimados, informamos que el dia lunes pasado, debido a inconvenientes en el suministro de energía eléctrica, se sucedieron unos problemas que afectaron equipamiento del IXP, entre ellos un switch Cisco 2960x donde se encontraban conectados los caches de Google, ocupando 12 puertos y varios socios que utilizan bocas de 10/100/1000 mbps.
También fue afectado uno de las UPS inversores/cargadores de 5kva que alimentaba una linea de tomacorrientes de cada rack.
En primera instancia, debido a que en el DC de Research contamos con los mismos inversores, y poseemos uno de backup, se procedió a reemplazar el que se quemó dejando operativa la segunda línea de alimentación de los rack.
Se avisó al NOC de CABASE sobre el incidente y procedieron a despachar lo más pronto posible, 24 modulos SFP/RJ45 eléctricos, para ser colocados en el Switch Huawei s6720, para volver a vincular a todos los que estaban en el equipo Cisco.
El mismo lunes quedaron operativos todos los socios vinculados a 10G incluido el transporte hacia RC, y los caches de Facebook.
El dia martes, algunos socios que disponian de equipamiento de fibra pudieron dejar operativos sus vínculos con el Switch Huawei.
El dia Jueves llegaron los módulos enviados por el NOC y se colocaron, dejando operativos al resto de los socios.
Luego se procedió a verificar el funcionamiento de los caches de GGC, donde se encontró inconvenientes en poder levantar el vínculo LACP/eth-trunk/bonding con los servidores (4x1gbps) y con el software por lo que se procedió a reinstalar el SO según el procedimiento indicado por Google para estos casos.
2 servidores quedaron operativos el dia viernes y el tercero el dia sabado, quedando todo operativo.
Respecto a los caches de Google (GGC), se encuentra en proceso de envío nuevos servidores desde hace unos meses, esto es para reemplazar los equipos actuales dado que se encuentran en EOS por parte de DELL. Por lo que una vez instalados los nuevos se realizará un vinculo de 20G y se liberan 12 puertos SFP+ del Huawei.
Respecto del switch Cisco, al ser un equipo de hace varios años, no se consigue nuevo, solo se puede conseguir usado, y dado el crecimiento de tráfico general de los ISP, no tiene sentido reponer el mismo, si recomendamos a todos los socios que vean a futuro la posibilidad de conectarse con puertos SFP+ al switch Huawei. Y en caso de ser necesario buscaremos una alternativa superior con puertos de 40/100 gbps.
Debido al inconveniente se debe reponer 24 módulos SFP a RJ45 Eléctricos al NOC de CABASE y un inversor/cargador/ups de 5KVA a Research.
Dejo el link del equipamiento que hay que reponer
https://enertik.ar/ups-online-inversor-de-corriente-cargador-de-baterias-mppt-paralelo-5000w
Y los modulos seran informados por el NOC
La metodología para estos casos le pido a Ernesto/Hernan que nos puedan informar, dado que puede ser con redistribución de puntos NAP, utilizando Fondo de Reserva, o alguna otra opción sugerida, para que la podamos aprobar.
Cualquier novedad los mantengo al tanto.
Saludos!
Lic. Darío Fernández
Research SRL
Coord. Técnico IXP Posadas - CABASE
(0376) 154619600 (Personal)
(0376) 154254938 (Claro)
Av. Tomas Guido 4435 - Posadas - Misiones
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210920/c806de1b/attachment-0001.html>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Acta IXP-POS 17-09-2021.doc
Type: application/msword
Size: 70144 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://mailmancabase.interdotnet.com.ar/pipermail/napposadas/attachments/20210920/c806de1b/attachment-0001.doc>
Más información sobre la lista de distribución Napposadas