[NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
Ivan Chapero
info en ivanchapero.com.ar
Mar Jul 31 11:07:38 ART 2018
Emilio, para poner bien en contexto.
Hubo dos eventos, un corte total en el rango horario que menciono (21:10 a
21:30) y tras la reposición no volvieron los equipos de la térmica que
menciona Fede.
El 31 de julio de 2018, 11:04, egentile en transdatos.com.ar <
egentile en transdatos.com.ar> escribió:
> Tal cual Fede Iván, nunca tuvo que haber una caida de ninguna de las 3
> fases de carga ya que la ups es online. A eso iba con que me llamaba la
> atención el salto de térmica por sobreconsumo... porque eso está indicando
> que se cayó una fase de carga y la térmica te salta en el
> arranque/variación de corriente. Me parece que sea lo que sea apunta a una
> falla de ups, no a un problema de térmica.
>
> voy a medir valores de termicas y valores de ups a ver si encuentro algo
> raro.
> En el peor de los casos puede que sea necesario realizar un simulacro de
> corte para detectar realmente la falla
>
> saludos
>
> ------------------------------
> *De: *"federico" <federico en wninternet.com>
> *Para: *"Ivan Chapero" <info en ivanchapero.com.ar>,
> egentile en transdatos.com.ar
> *CC: *"Lista de NAP CABASE" <naprosario en listas.cabase.org.ar>
> *Enviados: *Martes, 31 de Julio 2018 10:46:16
>
> *Asunto: *Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>
> Es la "Tira (1)" la que salto, pero no la termica de la zapatilla, sino la
> termica del tablero que esta contra las UPS grises.
> Fijate que las cargas en la UPS esten balanceadas
>
> En teoria, la ups es online, para lo que esta detras de la UPS nunca hubo
> un corte de luz, eso "es" cargador-inversor 24hs, los equipos nunca se
> debieron enterar de nada.
> Para los equipos siempre hubo 220v, todo los manejes los sufrio la UPS a
> la entrada, no a la salida.
>
>
> *From:* Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
> *Sent:* Tuesday, July 31, 2018 10:38 AM
> *To:* egentile en transdatos.com.ar
> *Cc:* federico <federico en wninternet.com> ; Lista de NAP CABASE
> <naprosario en listas.cabase.org.ar>
> *Subject:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>
> Emilio, creo que nunca tuvieron que soportar un arranque en caliente de
> todos los equipos. Haciendo un seguimiento de lo caído, no hay ningún
> chasis server que suelen tener un sobre-consumo en el arranque inicial.
>
> Para identificarla podes usar el detalle dentro de este hilo de los
> dispositivos afectados y buscarle linea de tensión en común.
>
> Un abrazo.
>
> El 31 de julio de 2018, 9:38, egentile en transdatos.com.ar <
> egentile en transdatos.com.ar> escribió:
>
>> Fede
>> después te voy a llamar para que me comentes cuál fue la térmica, tiene
>> que haber saltado por sobreconsumo lo que me parece medio raro.
>>
>>
>> ------------------------------
>> *De: *"Patricio Seoane" <seoanep en is.com.ar>
>> *Para: *"federico" <federico en wninternet.com>, "Lista de NAP CABASE" <
>> naprosario en listas.cabase.org.ar>
>> *Enviados: *Martes, 31 de Julio 2018 9:15:47
>>
>> *Asunto: *Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>
>> Gracias Federico !!!!!!
>>
>>
>>
>> Patricio Seoane
>>
>> Internet Services SA
>>
>> Tel 011-4781-7604
>>
>>
>>
>> *De:* naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar [mailto:naprosario-bounces@
>> listas.cabase.org.ar] *En nombre de *Federico Kearney (WNinternet)
>> *Enviado el:* martes, 31 de julio de 2018 12:45 a.m.
>> *Para:* Lista de NAP CABASE
>> *Asunto:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>
>>
>>
>> Solo debo acotar que no piso mas la peatonal de noche, creo que safe,
>> pero que corri hasta el auto, corri lindo!
>>
>> jajaja!
>>
>>
>>
>> Saludos!
>>
>>
>>
>> *From:* Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>>
>> *Sent:* Monday, July 30, 2018 11:43 PM
>>
>> *To:* Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar> ; Minetti NOC
>> <minetti en transdatos.com.ar>
>>
>> *Subject:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>
>>
>>
>> Estimados,
>>
>> gracias a la intervencion de Federico en el sitio, validamos una termica
>> fuera de servicio. Se restablecieron todos los equipos caidos.
>>
>>
>>
>> Solo quedo caido el peer BGP del FNA, reclamando a NOC de CABASE dado que
>> tanto el switch L3 como los 4 servers responden OK.
>>
>>
>>
>>
>>
>> Saludos.
>>
>>
>>
>> El 30 de julio de 2018, 22:53, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>> escribió:
>>
>> Estimados,
>>
>> hasta el momento identifico estos equipos fuera de servicio:
>>
>>
>>
>> * *ROS-SWT-04* (Switch Dell Powerconnect), afectando los enlaces de:
>>
>> Transporte L2L 10GE de Silica a RCN
>>
>> TelVGG
>>
>> IP-RED/Bunar
>>
>>
>>
>> * *ROS-ROU-01*, afectando *todos los peerings BGP* de los miembros.
>>
>>
>>
>> * *SWT-INTERNEXA,* afectando el vinculo secundario de IXA a RCN.
>>
>>
>>
>> Routers de miembros:
>>
>> ** ROS-ISS* (Internet Services)
>>
>> * *ROS-TDC* (Omar Anselmo Ripoll -TDC NET-)
>>
>> * *ROS-STE* (Gualberto Jose Larrauri)
>>
>> * *ROS-ACH* (Alvarez Cable Hogar)
>>
>>
>>
>> El resto se valida estar operativo, pero verán igualmente trafico nulo
>> por estar down *ROS-ROU-01.*
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> El 30 de julio de 2018, 22:23, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>> escribió:
>>
>> Estimados,
>>
>> luego del apagon en Rosario tengo un grupo de equipos caídos en la sala
>> de Transdatos.
>>
>>
>>
>> Estoy identificando todos ellos para analizar con la guardia del
>> datacenter la causa.
>>
>>
>>
>> Seguimos comunicados.
>>
>>
>> --
>>
>>
>> *Ivan Chapero**Área Técnica y Soporte*
>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
>> ivanchapero
>>
>> --
>>
>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> --
>>
>>
>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
>> ivanchapero
>>
>> --
>>
>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> --
>>
>>
>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
>> ivanchapero
>>
>> --
>>
>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>
>>
>>
>
>
> --
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
> ivanchapero
> --
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>
>
--
*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil: 03464-155-20282 | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
- Santa Fe - Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20180731/3ed1198b/attachment-0001.html>
Más información sobre la lista de distribución Naprosario