[NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS

Ivan Chapero info en ivanchapero.com.ar
Mar Jul 31 15:15:37 ART 2018


Por lo poco tolerante que es FB a los cortes de energia en caliente sugiero
evaluar si se puede mudar una PSU de cada equipo a otro canal de energía
por fuera de la UPS a cortar.

Priorizando evitar la interrupción de este proceso de auto-reparación,
incluso podríamos esperar a que entre en servicio nuevamente para mayor
recaudo.

Tengo en Arequito la segunda PSU del SW Huawei del NAP, se las envío entre
Miercoles y Jueves.

Saludos.

El 31 de julio de 2018, 11:07, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
escribió:

> Emilio, para poner bien en contexto.
>
> Hubo dos eventos, un corte total en el rango horario que menciono (21:10 a
> 21:30) y tras la reposición no volvieron los equipos de la térmica que
> menciona Fede.
>
>
>
> El 31 de julio de 2018, 11:04, egentile en transdatos.com.ar <
> egentile en transdatos.com.ar> escribió:
>
>> Tal cual Fede Iván, nunca tuvo que haber una caida de ninguna de las 3
>> fases de carga ya que la ups es online. A eso iba con que me llamaba la
>> atención el salto de térmica por sobreconsumo... porque eso está indicando
>> que se cayó una fase de carga y la térmica te salta en el
>> arranque/variación de corriente. Me parece que sea lo que sea apunta a una
>> falla de ups, no a un problema de térmica.
>>
>> voy a medir valores de termicas y valores de ups a ver si encuentro algo
>> raro.
>> En el peor de los casos puede que sea necesario realizar un simulacro de
>> corte para detectar realmente la falla
>>
>> saludos
>>
>> ------------------------------
>> *De: *"federico" <federico en wninternet.com>
>> *Para: *"Ivan Chapero" <info en ivanchapero.com.ar>,
>> egentile en transdatos.com.ar
>> *CC: *"Lista de NAP CABASE" <naprosario en listas.cabase.org.ar>
>> *Enviados: *Martes, 31 de Julio 2018 10:46:16
>>
>> *Asunto: *Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>
>> Es la "Tira (1)" la que salto, pero no la termica de la zapatilla, sino
>> la termica del tablero que esta contra las UPS grises.
>> Fijate que las cargas en la UPS esten balanceadas
>>
>> En teoria, la ups es online, para lo que esta detras de la UPS nunca hubo
>> un corte de luz, eso "es" cargador-inversor 24hs, los equipos nunca se
>> debieron enterar de nada.
>> Para los equipos siempre hubo 220v, todo los manejes los sufrio la UPS a
>> la entrada, no a la salida.
>>
>>
>> *From:* Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>> *Sent:* Tuesday, July 31, 2018 10:38 AM
>> *To:* egentile en transdatos.com.ar
>> *Cc:* federico <federico en wninternet.com> ; Lista de NAP CABASE
>> <naprosario en listas.cabase.org.ar>
>> *Subject:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>
>> Emilio, creo que nunca tuvieron que soportar un arranque en caliente de
>> todos los equipos. Haciendo un seguimiento de lo caído, no hay ningún
>> chasis server que suelen tener un sobre-consumo en el arranque inicial.
>>
>> Para identificarla podes usar el detalle dentro de este hilo de los
>> dispositivos afectados y buscarle linea de tensión en común.
>>
>> Un abrazo.
>>
>> El 31 de julio de 2018, 9:38, egentile en transdatos.com.ar <
>> egentile en transdatos.com.ar> escribió:
>>
>>> Fede
>>> después te voy a llamar para que me comentes cuál fue la térmica, tiene
>>> que haber saltado por sobreconsumo lo que me parece medio raro.
>>>
>>>
>>> ------------------------------
>>> *De: *"Patricio Seoane" <seoanep en is.com.ar>
>>> *Para: *"federico" <federico en wninternet.com>, "Lista de NAP CABASE" <
>>> naprosario en listas.cabase.org.ar>
>>> *Enviados: *Martes, 31 de Julio 2018 9:15:47
>>>
>>> *Asunto: *Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>>
>>> Gracias Federico !!!!!!
>>>
>>>
>>>
>>> Patricio Seoane
>>>
>>> Internet Services SA
>>>
>>> Tel 011-4781-7604
>>>
>>>
>>>
>>> *De:* naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar [mailto:
>>> naprosario-bounces en listas.cabase.org.ar] *En nombre de *Federico
>>> Kearney (WNinternet)
>>> *Enviado el:* martes, 31 de julio de 2018 12:45 a.m.
>>> *Para:* Lista de NAP CABASE
>>> *Asunto:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>>
>>>
>>>
>>> Solo debo acotar que no piso mas la peatonal de noche, creo que safe,
>>> pero que corri hasta el auto, corri lindo!
>>>
>>> jajaja!
>>>
>>>
>>>
>>> Saludos!
>>>
>>>
>>>
>>> *From:* Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>>>
>>> *Sent:* Monday, July 30, 2018 11:43 PM
>>>
>>> *To:* Lista de NAP CABASE <naprosario en listas.cabase.org.ar> ; Minetti
>>> NOC <minetti en transdatos.com.ar>
>>>
>>> *Subject:* Re: [NAP CABASE ROS] Corte y fallo de energia en TDS
>>>
>>>
>>>
>>> Estimados,
>>>
>>> gracias a la intervencion de Federico en el sitio, validamos una termica
>>> fuera de servicio. Se restablecieron todos los equipos caidos.
>>>
>>>
>>>
>>> Solo quedo caido el peer BGP del FNA, reclamando a NOC de CABASE dado
>>> que tanto el switch L3 como los 4 servers responden OK.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> Saludos.
>>>
>>>
>>>
>>> El 30 de julio de 2018, 22:53, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>>> escribió:
>>>
>>> Estimados,
>>>
>>> hasta el momento identifico estos equipos fuera de servicio:
>>>
>>>
>>>
>>> * *ROS-SWT-04* (Switch Dell Powerconnect), afectando los enlaces de:
>>>
>>> Transporte L2L 10GE de Silica a RCN
>>>
>>> TelVGG
>>>
>>> IP-RED/Bunar
>>>
>>>
>>>
>>> * *ROS-ROU-01*, afectando *todos los peerings BGP* de los miembros.
>>>
>>>
>>>
>>> * *SWT-INTERNEXA,* afectando el vinculo secundario de IXA a RCN.
>>>
>>>
>>>
>>> Routers de miembros:
>>>
>>> ** ROS-ISS* (Internet Services)
>>>
>>> * *ROS-TDC* (Omar Anselmo Ripoll -TDC NET-)
>>>
>>> * *ROS-STE* (Gualberto Jose Larrauri)
>>>
>>> * *ROS-ACH* (Alvarez Cable Hogar)
>>>
>>>
>>>
>>> El resto se valida estar operativo, pero verán igualmente trafico nulo
>>> por estar down *ROS-ROU-01.*
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> El 30 de julio de 2018, 22:23, Ivan Chapero <info en ivanchapero.com.ar>
>>> escribió:
>>>
>>> Estimados,
>>>
>>> luego del apagon en Rosario tengo un grupo de equipos caídos en la sala
>>> de Transdatos.
>>>
>>>
>>>
>>> Estoy identificando todos ellos para analizar con la guardia del
>>> datacenter la causa.
>>>
>>>
>>>
>>> Seguimos comunicados.
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>>
>>> *Ivan Chapero**Área Técnica y Soporte*
>>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
>>> ivanchapero
>>>
>>> --
>>>
>>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>>
>>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
>>> ivanchapero
>>>
>>> --
>>>
>>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>>
>>>
>>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
>>> ivanchapero
>>>
>>> --
>>>
>>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>>
>>>
>>>
>>
>>
>> --
>>
>> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
>> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
>> ivanchapero
>> --
>> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163
>> <https://maps.google.com/?q=Av.+9+de+Julio+1163&entry=gmail&source=g> -
>> 2183 - Arequito - Santa Fe - Argentina
>>
>>
>
>
> --
>
> *Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
> Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
> ivanchapero
> --
> GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
> - Santa Fe - Argentina
>
>
>
>
>
>
>
>


-- 

*Ivan ChaperoÁrea Técnica y Soporte*
Fijo: 03464-470280 (interno 535) | Móvil:  03464-155-20282  | Skype ID:
ivanchapero
--
GoDATA Banda Ancha - CABLETEL S.A. | Av. 9 de Julio 1163 - 2183 - Arequito
- Santa Fe - Argentina
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://listas.cabase.org.ar/pipermail/naprosario/attachments/20180731/c6accbe7/attachment-0001.html>


Más información sobre la lista de distribución Naprosario